Stránka 1 z 1

Označení jednotlivých obvodů vodičů v rozvaděči

Napsal: stř 19.04.2017 3:51
od aviatik666
Mám dotaz, nejlépe jestli tu je mezi námi, tak na profesionálního elektrikáře. Jde mi o to, firma, která mi stavěla dům si na elektroinstalaci najímá externí firmu a jejich elektrikář připojoval celou instalaci do rozvaděče. U prací jsme nebyl, ale po otevření rozvaděče jsem zjistil, že jednotlivé jističe jsou pouze fixem očíslovány, což by nebylo až tak hrozné. Dokud vše chodí jak má, tak si to popíšu sám, zasuvky obývák, světla obývak, atd. Nedalo mi to a sundal kryt jističů, vše dobře uspořádáno, až na jednu "maličkost" a to označení jednotlivých vodičů. Mám za to, že pokud dojde k jakémukoliv problému, např. na okruhu zásuvek z jedné místnosti, tak nebudu já a ani nikdo jiný schopen jednoduše identifikovat, jaké vodiče fáze, nulák a zem patří k sobě... Myslím si, a našel jsem i nějaké informace na netu, že by i dle ČSN měly být vodiče označeny. Minimálně očíslovány, nebo jako na fotce.

Obrázek

Jak to tedy dle předpisů je...?

"V rozvaděči musí být možné identifikovat jednotlivé obvody a k nim příslušející jistící přístroje." Dle ČSN vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možné identifikovat pro inspekci, zkoušení, opravy nebo pro změny instalace."

Re: Označení jednotlivých obvodů vodičů v rozvaděči

Napsal: stř 19.04.2017 5:51
od mhabr
Co na to říkal revizní technik, uvedl to jako závadu v revizní zprávě? Pokud ano, pak je povinností dodavatele uvést dílo do bezvadného stavu.

Vodiče označené být nemusí, norma to nevyžaduje a u jednoduchých bytových rozváděčů se to často nedělá. Pokud je vidět, do kterých kabelů jednotlivé vodiče vedou, je požadavek normy splněn. Není popsáno, jak složitá instalace je, takže těžko soudit ...

Re: Označení jednotlivých obvodů vodičů v rozvaděči

Napsal: stř 19.04.2017 9:12
od aviatik666
mhabr píše:Co na to říkal revizní technik, uvedl to jako závadu v revizní zprávě? Pokud ano, pak je povinností dodavatele uvést dílo do bezvadného stavu.

Vodiče označené být nemusí, norma to nevyžaduje a u jednoduchých bytových rozváděčů se to často nedělá. Pokud je vidět, do kterých kabelů jednotlivé vodiče vedou, je požadavek normy splněn. Není popsáno, jak složitá instalace je, takže těžko soudit ...


Revizní technik je od zmíněné firmy, jejíž zaměstnanec rozvaděč připojoval, takže provedení jistě shledá dostačujícím. :wink:
Skromný dotaz, jsi profík, nebo elektrikář amatér? Mne nezajímá jestli se to dělá u jednoduchých bytových rozvaděčů, kde jsou čtyři jističe... Rozhodně v mém případě není vidět, do kterých kabelů jednotlivé vodiče vedou.

Re: Označení jednotlivých obvodů vodičů v rozvaděči

Napsal: stř 19.04.2017 11:39
od rodzr
aviatik666 píše:
Revizní technik je od zmíněné firmy, jejíž zaměstnanec rozvaděč připojoval, takže provedení jistě shledá dostačujícím. :wink:
Skromný dotaz, jsi profík, nebo elektrikář amatér? Mne nezajímá jestli se to dělá u jednoduchých bytových rozvaděčů, kde jsou čtyři jističe... Rozhodně v mém případě není vidět, do kterých kabelů jednotlivé vodiče vedou.


...revizní technik je ten, co dává hlavu na špalek a dost bych se divil, že by podepsal něco, byť kamarádovi, co by mohlo někomu ublížit...
...ty jako laik nemáš co pohledávat v odkrytovaném rozvaděči - hrozí atd...
...součástí revize by měl být popis jednotlivých jističů rozvaděče - mikrovlnka, trouba, osvětlení kuchyň atd... To naprosto vyhovuje provozu a znalému elektrikáři k odstranění případné závady... Rovněž bys měl dostat opravenou dokumentaci NN - tedy skutečně provedený stav - ale nevím, jak to máš ošetřeno smlouvou...

Re: Označení jednotlivých obvodů vodičů v rozvaděči

Napsal: stř 19.04.2017 12:01
od JosefSvejk
Žádný předpis nepředepisuje popis vodičů.

Re: Označení jednotlivých obvodů vodičů v rozvaděči

Napsal: stř 19.04.2017 15:54
od Pulec
Jsem elektrikář(čez).Instalaci máš novou čili v mědi.Porucha se rovná téměř nule.Když nastane tak se v tom bude (měl by)hrabat elektrikář a ten se v tom i po chvilce nadávání(který prase) vyzná.Popis jisticu stačí ale když dělám instalace tak kabely tam kde začíná izolace omotam bílou páskou a popíšu.Bohužel dnes firmy dělají tak aby to šup šup nějak bylo peníze a čau.

Re: Označení jednotlivých obvodů vodičů v rozvaděči

Napsal: stř 19.04.2017 20:35
od f4u
Možná to žádný předpis nepředepisuje, ale například naše firma to dělá, popisujeme vše (číslo obvodu, jističe, návlečky na vodiče, popis toho co se jistí a popis koncového prvku. U rozvaděčů na povrch a skříňových i popis kabelu do zavíracího štítku. Až z toho někdy hrabe :roll: