Stránka 7 z 7

Re: Elektrocentrála na barák

Napsal: sob 08.01.2022 22:04
od Dáva
Vidlák píše:@Dáva,
pro tebe malá informace o proudovém chrániči: Proudový chránič je elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod , pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod.
Udávaný proud chrániče 25 A je jmenovitý proud ( jednoduše řečeno, jako ochranu před úrazem el.proudem ho můžeš zapojit do zařízení, které odebírá pro svůj provoz max. proud 25 A, třeba cilkulárka, kde motor bere 4,5 A) a s proudem jističe nemá nic společného, protože nechrání před zkratem.

Děkuju právě že mi nebylo jasný jak to funguje, tak jsem to nemohl pochopit. Děkuju moc všem.
Už s tím dám pokoj..

Re: Elektrocentrála na barák

Napsal: pon 10.01.2022 7:04
od MPml
dratek píše:Hele Dávo(pokud jsi z JBC) proč si neskočíš přímo do ELPRAGY (ABB) předpokládám že by ti tam poradili z "úst do úst" :lol: :lol:A dokonce se různé redukce 4/5prodávají

Trochu mi uniká, co řešíte
https://library.e.abb.com/public/24cad7 ... 02_RPR.pdf

Re: Elektrocentrála na barák

Napsal: pon 10.01.2022 18:09
od Celeron
Co řešíme? To že si Dáva vybral tohle. Píšou že to má být pětipólová zásuvka s chráničem a na fotce je zjevná blbost a to dvoumodulovej chránič, kterej určitě není trojfázovej. Ten je pokud vím vždy čtyřmodulovej, což taky potvrzují schemata, co jsi sem dal ty.

Re: Elektrocentrála na barák

Napsal: úte 11.01.2022 19:32
od Bel Mondo
Je tam jen špatný obrázek. Viz. new.abb.com/products/2CMA168300R1000/432rpr6