Autor |
Zpráva |
JMalik
|
Napsal: sob 16.11.2013 9:37 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 16558
|
bv9 píše: Ale pozor, ono to není jenom o tom jističi. Záleží jaká je v dílně elektroinstalace. Ten jistič je tam proto, aby jistil dráty, aby při přetížení ty dráty nezhořely. Při výměně slabšího jističe za silněnjší, sice topení pojede, ale bude se zahřívat celá elektroinstalace a v nevhodné chvíli může dojít k velkému prů.. problému. Určitě by bylo dobré vědět jaká síla drátů je na vedení použita a zda je možno 10A jistič bez problémů vyměnit za 16A. Už mu to píše JirkaA, na stejnou věc jsem se ho ptal včera, kde je ten příspěvek nevím.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
|
|
Nahoru |
|
|
|
|
|
JMalik
|
Napsal: sob 16.11.2013 9:44 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 16558
|
JosefSvejk píše: Tak si to nečti nahlas! Švejku, jak reaguješ na "sharkmouth" konstatování, tak máš sice pravdu, na druhou stranu, pokud to autor pos.al tak, že to natahal CYKYxX1,5, tak je to prakticky nevratné, zadělal si na problémy a topit se mu tam bude blbě. Kdyby u toho měl elektrikáře, tak ten by tohle nepřipustil a zásuvky by měl CYKY Xx2,5. To je smutná skutečnost.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
|
|
Nahoru |
|
|
jyrry
|
Napsal: sob 16.11.2013 11:01 |
|
Moderátor serveru
|
|
|
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
|
LittleFalco píše: ....Panel se ohriva tak 3 min a je po vypnuti jeste 10-15 min teply..... jo taaak... to bys mi treba do SZ mohl poslat odkaz... dik.
_________________ jyrry.webnode.cz
|
|
Nahoru |
|
|
LittleFalco
|
Napsal: sob 16.11.2013 11:57 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 29.9.2012 Příspěvky: 1096 Bydliště: Šumná Šumava Obrázky: 2
|
Mas to v SZ. A.
_________________ Zpátky doma, v kopcích :-)
|
|
Nahoru |
|
|
JosefSvejk
|
Napsal: sob 16.11.2013 13:30 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
|
JMalik: To byl jenom pokus o vtip (tady si to přece přečte, ale neslyší, že ). Jinak je opravdu na pováženou udělat rozvod nově svépomocně a ani nevědět, co je tam za kabely. Osobně jsem viděl i "pevný" přívod k varné konvici a mikrovlnce zvonkovým drátem, takže mě už nic nerozhodí .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
|
|
Nahoru |
|
|
JMalik
|
Napsal: sob 16.11.2013 16:49 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 16558
|
JosefSvejk píše: JMalik: To byl jenom pokus o vtip (tady si to přece přečte, ale neslyší, že ). Jinak je opravdu na pováženou udělat rozvod nově svépomocně a ani nevědět, co je tam za kabely. Osobně jsem viděl i "pevný" přívod k varné konvici a mikrovlnce zvonkovým drátem, takže mě už nic nerozhodí . V bytě co bydlím je dvoužilový rozvod na zásuvky. Ten fík co tady bydlel přede mnou, převrtal v podlaze nulák. Natáhnul to přes obývák do první smyčkované zásuvky pod vymezovací dřevěnou lištou v podlaze. To by bylo dobré. Blbé bylo, že to byl lamač na uranových dolech a natáhnul to palníkovým drátem. Když to uhořelo, tak pětiletá dcera obsluhovala nulovanou lampičku. Začala řvát a protože bylo pozdě večer, tak jsem usoudil, že mě jenom řevem cvičně terorizuje a zahnal jsem jí spát. Ještě jí musela koupit exmanželka od žehličky, než jsem to začal řešit
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
|
|
Nahoru |
|
|
jyrry
|
Napsal: sob 16.11.2013 17:06 |
|
Moderátor serveru
|
|
|
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
|
hmmm, zqjimava souvislost s topenim do dilny ... :-) a pri tom stacilo pochopit ten vtip....
_________________ jyrry.webnode.cz
|
|
Nahoru |
|
|
JMalik
|
Napsal: sob 16.11.2013 17:24 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 16558
|
jyrry píše: hmmm, zqjimava souvislost s topenim do dilny ... a pri tom stacilo pochopit ten vtip.... Souvislost to má s tím, až dá topení na ty dráty o kterých neví, co tam vlastně má. Možná až si tohle přečte, tak otevře aspoň tu zásuvku, nebo rozvaděč a zjistí jaký je tam průřez. V případě , že to šetřivě natahal dvoudrátově, tak přesně to co popisuju ho snadno může v případě toho přímotopu, olejového radiátoru...., potkat.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
|
|
Nahoru |
|
|
kouba159
|
Napsal: ned 17.11.2013 22:37 |
|
Protřelejší uživatel
|
|
Registrován: 6.9.2011 Příspěvky: 153 Bydliště: Jičín
|
Takže přívod do sklepa a k těm jističům je 3.5 a rozvod po sklepě je 2.5mm. Před tím je v rozvodné skříni 25A jistič a ve sklepě je chránič a 2 10A jističe.
_________________ Jaroslav Kuba jabber:kouba159@jabber.cz
|
|
Nahoru |
|
|
JMalik
|
Napsal: ned 17.11.2013 22:48 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 16558
|
kouba159 píše: Takže přívod do sklepa a k těm jističům je 3.5 a rozvod po sklepě je 2.5mm. Před tím je v rozvodné skříni 25A jistič a ve sklepě je chránič a 2 10A jističe. Ta 3.5 bude 4mm2. Vyměň ten jistič za 16/B
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
|
|
Nahoru |
|
|
JirkaA
|
Napsal: ned 17.11.2013 22:48 |
|
Moderátor serveru
|
|
|
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6894 Bydliště: Moravský kras
|
kouba159 píše: Takže přívod do sklepa a k těm jističům je 3.5 a rozvod po sklepě je 2.5mm. Před tím je v rozvodné skříni 25A jistič a ve sklepě je chránič a 2 10A jističe. Na průřez 2,5mm můžeš dát jistič 16A, takže topení to utáhne.
_________________ OK2WY
|
|
Nahoru |
|
|
kouba159
|
Napsal: pon 18.11.2013 8:28 |
|
Protřelejší uživatel
|
|
Registrován: 6.9.2011 Příspěvky: 153 Bydliště: Jičín
|
JirkaA píše: Na průřez 2,5mm můžeš dát jistič 16A, takže topení to utáhne. Ok vyměním jistič.
_________________ Jaroslav Kuba jabber:kouba159@jabber.cz
|
|
Nahoru |
|
|
Standa Stuchlý
|
Napsal: úte 19.11.2013 22:41 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 22.5.2010 Příspěvky: 1891
|
JirkaA píše: Na průřez 2,5mm můžeš dát jistič 16A, takže topení to utáhne. ale pozor, pokud je to vedení Al, tak to má trochu jinou zatižitelnost. Raději bych si pozval na místo skutečného elektrikáře, aby mi poradil s konkrétní situací a možnostmi. Elektrika je sviňa, a toho neštěstí způsobeného mylným dohadem je u toho docela dost. Opálené vodiče bez izolace a požárníci jsou v panelácích celkem častý jev. Vím o čem píšu, setkávám se s tím skoro denně. Kutilství je bohužel u nás fenomén a podle toho to taky vypadá a dopadá. Na olejový radiátor cca 2Kw potřebuješ min. 3x2,5mm2 Cu nebo 3x4mm2 Al jištěný 16A jističem. Cu vedení v panelákových sklepech nenajdeš, pokud není po rekonstrukci. Využil bych vedení zrušeného mandlu kde je Al 4x6mm2. Pokud by někomu vadilo, že jsem se napojil, domluvil bych si odečet vlastním podružným elektroměrem. Ale to che již opravdu elektrikáře na místě, jinak může jít o zdraví a nemalé škody. A ještě bacha, neplést si mm s mm2.
|
|
Nahoru |
|
|
JMalik
|
Napsal: úte 19.11.2013 23:01 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 16558
|
Standa Stuchlý píše: ....ale pozor, pokud je to vedení Al,...... Dělal to teď někdy nedávno. Tak snad jenom zvíře by to udělalo v hliníku.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
|
|
Nahoru |
|
|
JosefSvejk
|
Napsal: úte 19.11.2013 23:01 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
|
Vždyť psal, že instalace je nová. Pochybuju, že by to natáhl v hliníku. A 2 kW by s odřenýma ušima dal i 10A jistič a 1,5 Cu. Taky je možné dát 13A jistič na 1,5 Cu, když je tam. Ale naštěstí tam má 2,5, takže to nemusí dělat " na doraz".
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
|
|
Nahoru |
|
|
Kdo je online |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
|
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
|
|
|